Холодильщик писал(а): Грязь то в масле с поршня ни куда не девается. Хорош уже клиентам сказку за деньги впаривать.

Зря вы так, все по желанию клиента, если будет альтернативное решение вместо замены, то предложу, а его желание согласиться или нет.
А какие еще причины заклинивания холодильного компрессора могут быть?


Аватара пользователя
Евгений
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 09 июн 2018, 16:24
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: После замены холодильного компрессора клинит

Сообщение Евгений » 29 янв 2019, 13:13

Здравствуйте.
Если клинит компрессор, то должна быть причина. Чаще всего из-за недоохлаждения масла, которое вместе с компрессором должно охлаждаться газом. Такое бывает при утечке хладагента и он приходит обратно в мотор нагретым недостаточно охлаждая компрессор, масло перегревается, переставая хорошо смазывать трущиеся детали и при t выше ста градусов шатунная система расширяется. Вот его и клинит, но после срабатывания реле температуры мотор остывает но току не хватает мощности запустить. Если и расклинить, масло свойства не восстанавливает, смажывающих свойств нет и все повторяется, причем металл тоже деформируется, поэтому замена масла тоже мало помогает. Та же беда грозит мотору при использованию в холодных помещениях если у него не предусмотрен контур подогрева масла.
Симон писал(а):.
Недостаток напряжения конечно убедительно звучит, но я бы еще поискал причину.